2級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問49 (施工管理法 問9)
問題文
電車線に関する次の記述に該当する区分装置(セクション)として、最も適当なものはどれか。
「交流区間と直流区間を電気的に区分するため、区間の境界に設けられる装置」
「交流区間と直流区間を電気的に区分するため、区間の境界に設けられる装置」
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
2級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問49(施工管理法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
電車線に関する次の記述に該当する区分装置(セクション)として、最も適当なものはどれか。
「交流区間と直流区間を電気的に区分するため、区間の境界に設けられる装置」
「交流区間と直流区間を電気的に区分するため、区間の境界に設けられる装置」
- デッドセクション
- がいし形セクション
- FRPセクション
- エアセクション
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
電車線の区分装置(セクション)に関する問題となります。
「交流区間と直流区間を電気的に区分するため、区間の境界に設けられる装置」に該当するセクション方法を選択しましょう。
デッドセクションは線路に供給される電力が異なる区間を区別するために設けられる装置で交流区間と直流区間を電気的に区分する際にも用いられています。よってこちらが正しいです。
がいし形セクションは線路にがいしを用いて系統区間を電気的に切り離す装置となります。
FRPセクションは絶縁体を用いて電気系統や電流を区分する装置となります。
エアセクションは線路に電力を供給する2つの変電所から異なる電力系統を区分するための装置となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
令和8年度(2026年)前期 問題一覧
次の問題(問50)へ