2級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問48 (施工管理法 問8)
問題文
金属管配線に関する記述として、「内線規程」上、誤っているものはどれか。
ただし、金属管配線には、接触防護措置が施されていないものとする。
ただし、金属管配線には、接触防護措置が施されていないものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
2級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問48(施工管理法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
金属管配線に関する記述として、「内線規程」上、誤っているものはどれか。
ただし、金属管配線には、接触防護措置が施されていないものとする。
ただし、金属管配線には、接触防護措置が施されていないものとする。
- 金属管と接地線の接続を、点検できる隠ぺい場所で行った。
- 水気のある場所に施設する金属管配線に絶縁電線を使用した。
- 金属管の太さが31mmの管の内側の曲げ半径を、管内径の4倍とした。
- 使用電圧が300Vを超える場合の金属管及びその附属品に、C種接地工事を施した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
「内線規程」からの出題で金属管配線に関する問題となります。
以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。
点検できる隠ぺい場所で金属管と接地線の接続を行うことは正しいです。
金属管配線は湿気が多く水気のある場所でも施工が可能となりますのでこちらは正しいです。
金属管配線の曲げ半径は管内径の6倍となります。よってこちらは誤りとなります。
記述通りで使用電圧が300Vを超える場合の金属管及びその附属品にはC種接地工事(10Ω以下)を施す必要がありますのでこちらは正しいです。
参考になった数5