2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問22 (電気設備 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問22(電気設備 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

高圧の電路に使用する高圧ケーブルの太さを選定する際の検討項目として、最も関係のないものはどれか。
  • 許容電流
  • 短絡電流
  • 地絡電流
  • 主遮断装置の種類

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

高圧の電路に使用する高圧ケーブルの太さを選定する際の検討項目に関する問題です。

選択肢1. 許容電流

高圧ケーブルの太さを選定する際の検討項目です

 

負荷容量に対する負荷電流とケーブルの許容電流の関係だけでなく、ケーブル短絡時の許容電流と短絡電流の関係を考慮する必要があります。

選択肢2. 短絡電流

高圧ケーブルの太さを選定する際の検討項目です

 

ケーブルへの短絡電流発生時には、通常負荷電流の数十倍の故障電流が流れるため、ケーブルが焼損しないような保護対策を講じる必要があります。

選択肢3. 地絡電流

高圧ケーブルの太さ選定する際には、検討不要の項目です

 

地絡事故時には、地絡点に向かって流れる地絡電流の大きさは小さく(1線地絡電流は十数 A)、ケーブルの太さ選定には考えなくて良い項目です。

選択肢4. 主遮断装置の種類

高圧ケーブルの太さを選定する際の検討項目です

 

回路に短絡発生した時の遮断器・断路器・母線・支持がいしなどが、短絡電流に対し、熱的かつ機械的に耐えられるかの検討が必要です。

 

交流遮断器の場合は、短絡回路を投入することもあり、定格投入電流が定格遮断電流の2.5倍の値となっているか検討が必要です。

参考になった数17

02

高圧ケーブルの太さを選定する際の検討項目についての問題となります。

以下から誤った記述を選択しましょう。

選択肢1. 許容電流

許容電流の値は高圧ケーブルの太さを選定する際の重要項目の一つとなります。値によって電線の断面積に影響を与えますのでこちらは正しいです。

選択肢2. 短絡電流

短絡電流は事故時に流れる突発的な電流となるため、定格電流の何倍もの電流が流れてしまいます。なのでそれに耐えれるような太さのケーブルを選定することは重要項目の一つとなりますのでこちらは正しいです。

選択肢3. 地絡電流

地絡電流は高圧ケーブルの地絡事故時に流れる電流ですが、電流値自体は微小となるため高圧ケーブルの太さ自体は直接的に影響はありません。よってこちらは誤りです。

選択肢4. 主遮断装置の種類

主遮断装置の定格容量から高圧ケーブルの許容電流値を算出してケーブルの太さを選定するのでこちらは正しいです。

参考になった数1