2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問12 (ユニットC 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問12(ユニットC 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 単母線は、母線事故時に全停電となる。
- 単母線は、二重母線に比べ、機器の点検、系統運用が容易である。
- 二重母線は、上位系統の変電所に一般的に採用される。
- 二重母線は、単母線に比べ、所要機器が多い。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
変電所の母線結線方式に関する問題です。
単母線方式と、二重母線方式について、特徴と適用例を整理します。
二重母線
方式
1ブス
タイ方式
1) 母線停止作業時に
送電線・機器を停止する必要がない。
2) 母線分割運用の場合、
送電線・機器の組み合
わせが自由で、弾力性
あり。
3) 母線事故時に、複数の
送電線・機器の停止を
行う。
一般的に、送電用
変電所に適用
される方式。
4ブス
タイ方式
基幹系統の大容量
変電所で、特に
信頼性が必要な
場合に適用。
1) 母線事故時には、
送電線・機器も停止
します。
2) 所要スペースが少
なく、経済的です。
スペースで縮小
効果がある屋内・
地下式変電所。
配電用変電所に
適用。
正
問題文の内容通りです。
母線事故時には、送電線・機器も停止し、全停電します。
誤
二重母線は、単母線に比べ、機器の点検、系統運用が容易である。
二重母線方式では、母線停止作業時に送電線・機器を停止する必要がない。
単母線方式では、母線停止時には、全送電線・機器を停止します。
正
問題文の内容通りです。
一般的に、送電用変電所に適用される。
基幹系統の大容量変電所で、特に信頼性が必要な場合に適用される。
正
問題文の内容通りです。
母線分割運用の場合、送電線・機器の組み合わせが自由で、弾力性があるようにするためには、所要機器の数が多くなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
令和7年度(2025年)後期 問題一覧
次の問題(問13)へ