2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問12 (ユニットC 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問12(ユニットC 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

変電所の母線結線方式に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 単母線は、母線事故時に全停電となる。
  • 単母線は、二重母線に比べ、機器の点検、系統運用が容易である。
  • 二重母線は、上位系統の変電所に一般的に採用される。
  • 二重母線は、単母線に比べ、所要機器が多い。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

変電所の母線結線方式に関する問題です。

 

単母線方式と、二重母線方式について、特徴と適用例を整理します。

母線方式特徴適用例

二重母線

方式

1ブス

タイ方式

1) 母線停止作業時に

送電線・機器を停止する必要がない。

2) 母線分割運用の場合、

送電線・機器の組み合

わせが自由で、弾力性

あり。

3) 母線事故時に、複数の

送電線・機器の停止を

行う。

一般的に、送電用

変電所に適用

される方式。

4ブス

タイ方式

基幹系統の大容量

変電所で、特に

信頼性が必要な

場合に適用。

単母線方式

1) 母線事故時には、

送電線・機器も停止

します。

2) 所要スペースが少

なく、経済的です。

スペースで縮小

効果がある屋内・

地下式変電所。

配電用変電所に

適用。

選択肢1. 単母線は、母線事故時に全停電となる。

問題文の内容通りです

 

母線事故時には、送電線・機器も停止し、全停電します。

選択肢2. 単母線は、二重母線に比べ、機器の点検、系統運用が容易である。

二重母線は、単母線に比べ、機器の点検、系統運用が容易である

 

二重母線方式では、母線停止作業時に送電線・機器を停止する必要がない。

単母線方式では、母線停止時には、全送電線・機器を停止します。

選択肢3. 二重母線は、上位系統の変電所に一般的に採用される。

問題文の内容通りです

 

一般的に、送電用変電所に適用される。

基幹系統の大容量変電所で、特に信頼性が必要な場合に適用される。

選択肢4. 二重母線は、単母線に比べ、所要機器が多い。

問題文の内容通りです

 

母線分割運用の場合、送電線・機器の組み合わせが自由で、弾力性があるようにするためには、所要機器の数が多くなります。

参考になった数0