2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問50 (ユニットF 問10)
問題文
ただし、光ファイバは除くものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問50(ユニットF 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、光ファイバは除くものとする。
- 通信回線の線路の最大電圧を100Vとした。
- 屋内電線(通信線)が低圧の屋内強電流電線と交差するので、離隔距離を10cm以上とした。
- ケーブルを使用した地中電線(通信線)と高圧の地中強電流電線との離隔距離を30cm以上とした。
- 屋内電線と大地間の絶縁抵抗を直流100Vの電圧で測定した結果、0.4MΩであったので良好とした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「有線電気通信法」からの出題となります。
電気通信設備の問題で良く問われているのは、強電流、高電圧電線との離隔距離や使用電圧、絶縁抵抗値などがよく出題されている印象です。同じ項目でも強電と若干、数値が変わっているので気を付けましょう。
以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。
「有線電気通信法」より通信回線の線路の最大使用電圧は100V以下となりますので、こちらは正しいです。
屋内電線(通信線)と低圧の屋内強電流電線の離隔距離は10cm以上離しなさいと規定されているのでこちらは正しいです。
地下埋設配管の離隔距離は高圧又は特別高圧の電線管と通信線の電線管の離隔は30cm以上となります。よってこちらは正しいです。
「有線電気通信法」より屋内電線(通信)と大地間の絶縁抵抗を直流100Vの電圧で測定した場合の規定値は1MΩ以上となっています。文中の値は0.4MΩとあるので、不良となり改善の余地が必要となります。よってこちらは誤りです。
強電回路の絶縁抵抗と通信線の絶縁抵抗は数値が似ているようで違いがございますので、ひっかけ問題にはきをつけましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
有線電気通信設備の線路に関する問題です。
通信回線の線路電圧は100V以下と規定されており、適当です。
低圧屋内配線と弱電流電線(通信線)の離隔距離は、内線規程では10cm以上とする扱いがあり、適当です。
地中電線と地中強電流電線の離隔距離が30cm以下となる場合に、省令に従った特別な措置が必要とされています。よって、30cm以上としているため、適当です。
通信線路の絶縁抵抗は1MΩ以上と定められており、不適当です。
強電回路、弱電回路、通信線それぞれの規定を確認する必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
有線電気通信設備の線路に関する問題です。
有線電気通信設備における屋内電線の絶縁抵抗について、「有線電気通信設備令施行規則」では以下のように定められています。
・測定電圧:直流100V
・絶縁抵抗の基準値:1MΩ以上
したがって、0.4MΩでは基準を満たしておらず、「良好」とは言えません。この記述は誤りです。
通信線も、しっかり絶縁できていないとトラブルのもとになります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
令和7年度(2025年)前期 問題一覧
次の問題(問51)へ