2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問47 (ユニットF 問7)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問47(ユニットF 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

高圧架空配電線路の施工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 絶縁電線は、圧縮スリーブを使用して接続した。
  • 電線接続部には、絶縁電線と同等以上の絶縁効果を有するカバーを使用した。
  • 張力が加わる絶縁電線は、電線の支持点で分岐した。
  • 絶縁電線の引留支持には、玉がいしを使用した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

高圧架空配電線路の施工に関する問題で、誤った記述を選択しましょう。

ポイントは空中での絶縁電の接続・分岐方法について問われているところで、一般的な電気工事の知識が試されています。

 

選択肢1. 絶縁電線は、圧縮スリーブを使用して接続した。

高圧架空配電線路の絶縁電線の接続に圧縮スリーブを用いるのは適切です。よってこちらは正しいです。

選択肢2. 電線接続部には、絶縁電線と同等以上の絶縁効果を有するカバーを使用した。

電線接続部は絶縁性が低下しないよう絶縁電線と同等以上の絶縁効果を有するカバーを施さなければいけません。よってこの記述は正しいです。

選択肢3. 張力が加わる絶縁電線は、電線の支持点で分岐した。

文中の支持点とは絶縁電線を支持物(電柱、腕金など)に設置した点を指します。高圧架空配電線路の絶縁電線は非常に大きい張力が加わりやすいので、支持点分岐することが規程されています。よってこの記述は正しいです。

選択肢4. 絶縁電線の引留支持には、玉がいしを使用した。

高圧架空配電線路の引留支持にはがいしが用いられますが、玉がいしの使用は不適切です。使用するがいしは耐長がいしや中実がいしなどがあります。よってこの記述は誤りです。玉がいしは支線の絶縁確保に用いられます。

まとめ

頻出している問題なので反復学習で覚えましょう。

参考になった数1

02

高圧架空配電線路の施工に関する問題です。

選択肢1. 絶縁電線は、圧縮スリーブを使用して接続した。

高圧架空配電用絶縁電線の接続として一般的で適当です。

選択肢2. 電線接続部には、絶縁電線と同等以上の絶縁効果を有するカバーを使用した。

接続部は絶縁性能が低下しやすいため、絶縁カバーで補強することは正しく、適当です。

選択肢3. 張力が加わる絶縁電線は、電線の支持点で分岐した。

張力がかかる電線においては、支持点で分岐する必要があり適当です。

選択肢4. 絶縁電線の引留支持には、玉がいしを使用した。

玉がいしは支線などの裸線に主に用いられます。高圧線には使用しないため、不適当です。

まとめ

安全の確保、正しい接続・分岐、張力・離隔の管理、支持物の確実な施工などのポイントを押さえましょう。

参考になった数0

03

高圧架空配電線路の施工に関する問題です。

選択肢4. 絶縁電線の引留支持には、玉がいしを使用した。

電気設備技術基準の解釈 第54条によると、張力が加わる電線の分岐は、必ず電線の支持点で行う必要があります。 支持点間で分岐すると、張力によって断線や事故のリスクが高まるため、これは不適切な施工方法とされます。

参考になった数0