2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問43 (ユニットF 問3)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問43(ユニットF 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- ケーブルの測定時には、測定開始直後の指示値を測定値とした。
- 高圧回路を、1000Vの絶縁抵抗計で測定した。
- 低圧幹線を、500Vの絶縁抵抗計で測定した。
- 測定前に、絶縁抵抗計の電池チェック、開放チェック及び0(ゼロ)チェックを行った。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
絶縁抵抗測定に関する問題で誤った記述を選択する形です。
電気設備工事において、電圧・電流・絶縁抵抗測定は重要で必須となります。その中で測定する値は指示値とされますが、初期値、過度値、安定値など偏差作用が働きますので数値は常に変動しています。なので測定する指示値は安定値とするのが一般的です。
測定開始直後の値は変動が激しいので指示値としては不適切です。よってこちらは誤りです。
高圧回路の電圧は6600Vとなるので、1000Vの絶縁抵抗計の使用は適切です。よってこちらは正しいです。
低圧回路は交流の場合、600V以下となるので500Vの絶縁抵抗計の使用は適切です。よってこちらは正しいです。
測定前のバッテリーチェック、開放チェック及び0(ゼロ)チェックは必須です。よってこちらは正しいです。
電気設備工事の基本的な問題となりますので反復学習で覚えて頂いて実務に生かしましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
絶縁抵抗測定では、測定開始直後の値は安定しておらず、正しい測定値とはみなせません。
ケーブルや機器の絶縁体には“充電電流”が流れるため、測定開始直後は指示値が低く出ることが多く、数秒〜十数秒後に値が安定してから読むのが正しい方法 です。
直後の値は不安定なため、安定後の値を読む必要があり、不適当です。
高圧は一般にDC1000Vメガーを使用します。よって、こちらは適当です。
低圧600V級はDC500Vメガーが標準です。よって、こちらは適当です。
絶縁抵抗計の基本的な点検手順として正しく、適当です。
絶縁抵抗測定の問題では、測定する電圧と使用するメガーとの関係もおさえておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
絶縁抵抗測定に関する問題です。
絶縁抵抗測定では、測定開始直後の指示値は安定していないことが多く、正確な測定値とは言えません。特にケーブルが長い場合、充電電流の影響で指針が一時的に変動するため、指針が安定してからの値を測定値とするのが正しい方法です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
令和7年度(2025年)前期 問題一覧
次の問題(問44)へ