2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問36 (ユニットE 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問36(ユニットE 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

遮断器の文字記号と用語の組合せとして、「日本電機工業会規格(JEM)」上、不適当なものはどれか。
  • VCB  真空遮断器
  • GCB  ガス遮断器
  • MCCB  磁気遮断器
  • ELCB  漏電遮断器

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

遮断器の名称に関する問題で誤ったものを選択する形です。

選択肢1. VCB  真空遮断器

真空遮断器はVCB(VacuumCircuitBreaker)と呼ばれ、高真空状態で電極を開閉することでアークを消しさり、回路遮断する装置です。よってこちらは正しいです。

選択肢2. GCB  ガス遮断器

ガス遮断器はGCB(GasCircuitBreaker)と呼ばれ、六フッ化硫黄(SF6)を用いてアークを消弧させる遮断器となります。よってこちらは正しいです。

選択肢3. MCCB  磁気遮断器

磁気遮断器MBB(MagneticBlow-outCircuitBreaker)と呼ばれ、アーク放電を電磁力によって消弧する遮断器となります。

MCCB(MoldedCaseCircuitBreaker)は配線用遮断器となり、過負荷や短絡電流を遮断する機器となります。よってこちらは誤りです。

選択肢4. ELCB  漏電遮断器

漏電遮断器はELCB(EarthLeakageCircuitBreaker)と呼ばれ、過負荷や短絡電流だけではなく、地絡電流も検出することが出来る遮断器となります。よってこちらは正しいです。

まとめ

遮断器は電気設備において最重要な機器とも言えますので、必ず覚えておきましょう。

参考になった数3

02

遮断器(Circuit Breaker)に関する出題です。

選択肢1. VCB  真空遮断器

真空遮断器(Vacuum Circuit Breaker)であり適当です。

真空中でアークを消し去る遮断器です。

選択肢2. GCB  ガス遮断器

ガス遮断器(Gas Circuit Breaker)であり適当です。

SF₆ガスを用いてアークを消し去る遮断器です。

選択肢3. MCCB  磁気遮断器

MCCB は 「配線用遮断器」 であり不適当です。

過電流(過負荷・短絡)を遮断する遮断器です。

選択肢4. ELCB  漏電遮断器

漏電遮断器(Earth Leakage Circuit Breaker)であり適当です。

漏電を検出して回路を遮断する保護装置です。

まとめ
記号正式名称
VCB真空遮断器(Vacuum Circuit Breaker)
GCBガス遮断器(Gas Circuit Breaker)
MCCB配線用遮断器(Molded Case Circuit Breaker)
ELCB漏電遮断器(Earth Leakage Circuit Breaker)

参考になった数0

03

遮断器の文字記号と用語の組合せに関する問題です。

選択肢3. MCCB  磁気遮断器

MCCB は「Molded Case Circuit Breaker(モールドケース遮断器)」の略であり、「磁気遮断器」という表現は正確ではありません。

MCCBは、過電流保護のために熱動・電磁併用式のトリップ機構を持つ遮断器で、主に低圧配電系統で使用されます。

参考になった数0