2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問30 (ユニットD 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問30(ユニットD 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 圧縮機
- 熱交換器
- 蒸発器
- 凝縮器
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ヒートポンプは「冷媒」を循環させ、蒸発 → 圧縮 → 凝縮 → 膨張というサイクルで熱を移動させる装置です。『ア』の名称として正しいものは圧縮機です。
圧縮機は、低温・低圧の冷媒ガスを吸い込み、高温・高圧のガスに圧縮する装置であり、「ア」に配置する機器として適当です。
熱交換器は冷媒と空気(または水)との間で熱をやり取りする装置の総称です。蒸発器も凝縮器も熱交換器の一種ではありますが、ヒートポンプにおいて、熱交換器という選択肢は不適当です。
蒸発器は、冷媒が蒸発(液 → 気体)することで周囲から熱を奪う装置であり、図の室外にあたり、不適当です。
凝縮器は、冷媒が凝縮(気体 → 液体)することで熱を放出する装置であり、図の室内にあたり、不適当です。
各機器の役割をまとめると以下のようになります。
圧縮機:冷媒を圧縮して高温高圧にする
熱交換器:熱をやり取りする装置の総称
蒸発器:冷媒が蒸発して熱を吸い取る
凝縮器:冷媒が凝縮して熱を放出する
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
ヒートポンプとは空気や水などの熱源からエネルギーを取り出す機器で主な物としてエアコン、冷蔵庫、給湯器などがあります。
本問ではヒートポンプの原理図から「ア」に当てはまる機器を選択する形ですが、図は空調の基本的な原理となっております。サイクルとしては以下となります。
冷房であれば室内から放熱→膨張→室外から吸熱→圧縮機で圧縮→冷媒から室内へ涼しい風を送る。
圧縮機は冷媒を圧縮し、高温高圧化させて凝縮器に送り出します。よって「ア」は圧縮機となります。
熱交換器はヒートポンプの原理には該当しません。
蒸発器は原理図の(室外)に該当します。
凝縮器は原理図の(室内)に該当します。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
建物の空調で使用するヒートポンプの原理に関する問題です。
冷媒を圧縮して高温・高圧にする装置です。通常は吸熱部の後に配置されます。図の「ア」はその前にあるため不適です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
令和7年度(2025年)前期 問題一覧
次の問題(問31)へ