2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問10 (ユニットB 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問10(ユニットB 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

三相誘導電動機の特性に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 回転速度は、同期速度より遅くなる。
  • 回転速度は、電源周波数が低くなるほど遅くなる。
  • 回転速度は、滑りが減少するほど速くなる。
  • 回転速度は、固定子巻線の極数が多くなるほど速くなる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

三相誘導電動機の回転速度は、同期速度 Nsと滑りsによって決まります。

Ns=120・f・P

 

f:電源周波数 [Hz]

P:極数

選択肢1. 回転速度は、同期速度より遅くなる。

適切です。

誘導電動機は必ず滑りを持ち、同期速度よりわずかに遅い速度で回転します。

選択肢2. 回転速度は、電源周波数が低くなるほど遅くなる。

適切です。

同期速度は周波数に比例するため、周波数が下がれば回転速度も下がります。

 

選択肢3. 回転速度は、滑りが減少するほど速くなる。

適切です。

滑りが小さいほど同期速度に近づき、回転速度は速くなります。

 

選択肢4. 回転速度は、固定子巻線の極数が多くなるほど速くなる。

不適切です。

極数が多いほど同期速度は 遅くなります。例えば、4極よりも2極の方が高速回転となります。

まとめ

ポイントは以下の通りです。

・三相誘導電動機は 同期速度より遅く回転する

・回転速度は 周波数に比例し、極数に反比例する

参考になった数0

02

三相誘導電動機の同期速度を表す基本式である、N=120f/Pを抑えましょう

N=同期速度

f=電源周波数

P=極数

 

このことから、極数が増えると同期速度が遅くなることがわかるため、「回転速度は、固定子巻線の極数が多くなるほど早くなる。」の選択肢は不適当です。

選択肢1. 回転速度は、同期速度より遅くなる。

三相誘導電動機は必ず滑りを持ち、同期速度よりわずかに遅い速度で回転するため、適当です。

選択肢2. 回転速度は、電源周波数が低くなるほど遅くなる。

回転速度は同期速度に比例するため、周波数が低いと回転速度も低下するため、適当です。

選択肢3. 回転速度は、滑りが減少するほど速くなる。

滑りが小さいほど同期速度に近づき、回転速度は速くなるため、適当です。

選択肢4. 回転速度は、固定子巻線の極数が多くなるほど速くなる。

極数が増えると同期速度は逆に遅くなるため、不適当です。

まとめ

三相誘導電動機の同期速度は、周波数が高くなると同期速度も高くなり、極数が増えると同期速度は遅くなります。

また、回転速度は 同期速度より少し遅いという基本を押さえておくとよいでしょう。

参考になった数0