2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問8 (ユニットB 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問8(ユニットB 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 変圧器の銅損は、大半が巻線の抵抗損である。
- 変圧器の鉄損は、負荷電流の2乗に比例する。
- 電力ケーブルの抵抗損は、線路電流の2乗に比例する。
- 電力ケーブルの損失には、抵抗損のほかに誘電損やシース損がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
コロナ放電は、架空送電線路の周囲に電界が強くなり、空気が部分的に電離して発生する現象です。
適切です。
巻線の抵抗による損失が主成分で、負荷電流に依存し、銅損は一般に I・R^2 で表されます。
不適切になります。
鉄損(ヒステリシス損・渦電流損)は主に印加電圧と周波数に依存し、負荷電流にはほぼ依存しないため、負荷に関わらずほぼ一定の無負荷損として扱われます。
適切です。
導体抵抗による損失で、線路電流の2乗に比例します(ジュール損)。
適切です。
抵抗損のほかに、誘電損(絶縁体の損失)やシース損(外装に誘導される損失)が存在します。
ポイントは以下の通りです。
銅損:負荷電流依存(R・I^2)
鉄損:電圧・周波数依存(ほぼ一定の無負荷損)
ケーブル損失:抵抗損+誘電損+シース損
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
変圧器の鉄損は主に電圧に依存し、負荷電流にはほとんど関係しないため、「変圧器の鉄損は、負荷電流の2乗に比例する。」の選択肢は不適当です。変圧器は銅損(電流依存)と鉄損(電圧依存)、ケーブルは抵抗損、誘電損、シース損と整理して覚えましょう。
変圧器の銅損は、大半が巻線の抵抗損であり適当です。
鉄損は主に電圧に依存し、負荷電流にはほとんど関係しないため、不適当です。
電力ケーブルの抵抗損は線路電流の2乗に比例し、適当です。
電力ケーブルの損失には、抵抗損のほかに誘電損やシース損があり適当です。
変圧器とケーブルの損失については下記のポイントを覚えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和7年度(2025年)前期 問題一覧
次の問題(問9)へ