アクセスフロア内のケーブル配線に関する記述として、「内線規程」上、最も不適当なものはどれか。ただし、使用電圧は300V以下とする。
  • ケーブルをアクセスフロア内の床にころがし配線とした。
  • アクセスフロア内のケーブルの接続部付近に張力止めを施した。
  • アクセスフロア内に設置するジョイントボックスは、固定せずに床に置いた。
  • アクセスフロア内からアクセスフロア上に引き出される配線に、用途に適したキャブタイヤケーブルを使用した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

アクセスフロアというのは、床を二重にして、そのすき間にケーブルなどを通す床のことです。そのケーブルの配線方法について、それぞれの選択肢を確認します。

選択肢1. ケーブルをアクセスフロア内の床にころがし配線とした。

ケーブルをただ床の上にころがして置くのは、安全ではないので適切ではありません。

選択肢2. アクセスフロア内のケーブルの接続部付近に張力止めを施した。

ケーブルが引っぱられて抜けたり傷ついたりしないように、張力止めをつけるのは適切な方法です。

選択肢3. アクセスフロア内に設置するジョイントボックスは、固定せずに床に置いた。

ジョイントボックスは、きちんと固定しないと安全ではないため、固定せずに置くだけというのは適切ではありません。

 

ジョイントボックスは電気配線の接続部を保護し、安全に管理するための重要な設備です。

ジョイントボックスを固定しないと、次のような重大な問題が起きます。

 

・配線が引っ張られたり踏まれたりしたときに、接続部分が緩んだり破損したりする。

・ジョイントボックスの位置が動くことで、点検や修理がしにくくなり、安全管理が難しくなる。

・火災やショートのリスクが非常に高くなる。

 

この問題は、最も不適当なものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。

 

選択肢4. アクセスフロア内からアクセスフロア上に引き出される配線に、用途に適したキャブタイヤケーブルを使用した。

アクセスフロアから引き出すときには、丈夫で曲げやすいキャブタイヤケーブルを使うのは適切です。

まとめ

ケーブルをアクセスフロア内の床にころがし配線とした。」という記述も適切ではありませんが、ジョイントボックスほどの重大な危険性や直接的なリスクは少ないです。

そのため、「アクセスフロア内に設置するジョイントボックスは、固定せずに床に置いた」を「最も不適当」としています。

参考になった数30

02

「内線規程」上の、アクセスフロア内のケーブル配線に関する問題です。

選択肢1. ケーブルをアクセスフロア内の床にころがし配線とした。

問題文内容の通りです

 

ケーブル配線をフロア内の床に敷設するときは、ころがし、とすることができます。

選択肢2. アクセスフロア内のケーブルの接続部付近に張力止めを施した。

問題文内容の通りです

 

フロア内のケーブル配線接続は、以下の通りします。

1) フロア上から接続箇所が確認でき、フロア面がいつも開閉可能な場所に施設します。

2) ケーブル配線接続部には、過大な力が加わらないよう、施設塩ます。

ケーブルの接続部付近に張力止めを施すか、ケーブル接続部に、張力が掛からない接続器を使う、接続器は固定します。

選択肢3. アクセスフロア内に設置するジョイントボックスは、固定せずに床に置いた。

アクセスフロア内に設置するジョイントボックスは、床に固定する

 

アクセスフロア内に設置する接続器具・ジョイントボックス・コンセントなどは、床に固定し、ケーブル接続部に張力が掛からないように施設します。

選択肢4. アクセスフロア内からアクセスフロア上に引き出される配線に、用途に適したキャブタイヤケーブルを使用した。

問題文内容の通りです

 

アクセスフロア内からアクセスフロア上に引き出される配線図に、フロア上のキャブタイヤケーブルの配線図(床下電源からフロア上に引き出され、コンセントに接続する図)があります。

参考になった数1