2級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問24 (電気設備 問14)
問題文
合成樹脂管工事に関する記述として、「電気設備の技術基準とその解釈」上、誤っているものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
2級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問24(電気設備 問14) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
合成樹脂管工事に関する記述として、「電気設備の技術基準とその解釈」上、誤っているものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 合成樹脂製可とう管相互は、直接接続しない。
- 合成樹脂管内では、電線に接続点を設けない。
- 湿気の多い場所に施設する場合は、防湿装置を施す。
- CD管は、乾燥した場所において露出配管で施設できる。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
「電気設備の技術基準とその解釈」上の合成樹脂管工事(PF管、CD管)に関する問題となります。
以下から誤った記述を選択しましょう。
合成樹脂製可とう管を接続する場合は相互接続材を用いての作業となるため、直接接続はしてはいけません。よってこちらは正しいです。
電線管内では電線を接続してはいけません。接続点をを設ける場合は、ジョイントボックス、プルボックス等を設けましょう。こちらの記述は正しいです。
湿気の多い場所で敷設する場合は防湿装置を施す必要性があります。よってこちらは正しいです。
CD管は自己消火性がないため、露出での施工は原則禁止されています。よってこちらは誤りとなります。