2級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問15 (電気設備 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問15(電気設備 問5) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

交流の架空送電線路において、単導体と比較した多導体の特徴として、最も不適当なものはどれか。
ただし、多導体の合計断面積は、単導体の断面積に等しいものとする。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 静電容量が減少する。
  • 送電容量が増加する。
  • コロナ損失が減少する。
  • 系統安定度が向上する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

日本のほとんどの架空送電線路は交流の3相三線式で1相当たりの電線数を1本で送電する方式を単導体、1相当たりの電線数を2本以上にして送電する方式を多導体方式と言います。

そんな単導体と比較した多導体の特徴として誤っているものを選択しましょう。

選択肢1. 静電容量が減少する。

架空送電線路を多導体式にすると電線のインダクタンスが減少し、静電容量が増加します。よってこちらは誤りです。

選択肢2. 送電容量が増加する。

問題の条件より、多導体の合計断面積は、単導体の断面積に等しいものとした場合、表皮効果が少なくなり電流容量が大きくなるので送電容量は増加しますのでこちらは正しいです。

選択肢3. コロナ損失が減少する。

単導体を多導体にするとコロナ放電が起きにくくなるので、おのずと損失も減少します。よってこちらは正しいです。

選択肢4. 系統安定度が向上する。

多導体にするとインダクタンスが減少するので系統安定度が向上します。よってこちらは正しいです。

参考になった数27

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?