2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問13 (ユニットC 問3)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問13(ユニットC 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 負荷率は、値が大きいほど発電の効率化などの利点がある。
- 負荷率の値を示す際は、期間のとり方を明示する必要がある。
- 需要率の計算には、ある期間中の負荷の平均電力を用いる。
- 需要率は、需要家の業種によって異なる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、負荷率と需要率の定義や特徴を正しく理解しているかを確認する内容です。
まず、それぞれの用語を簡単に整理しておきます。
負荷率(負荷因数):
ある期間の平均需要電力 ÷ 最大需要電力
→ 値が高いと電力設備が有効に使われていることを意味する。
需要率:
最大需要電力 ÷ 契約電力(または設備容量)
→ 設備をどれだけ活用しているかを示す指標。
それでは各選択肢を確認していきます。
正しい記述です。
負荷率が高いほど、最大電力に近い水準で安定して電力が使われているということであり、発電や送電の効率が良くなります。
正しい記述です。
負荷率は「1日平均」「1か月平均」など期間によって変わるため、どの期間を対象にした数値かを明示する必要があります。
誤った記述です。
需要率には最大需要電力と契約電力(または設備容量)を使います。
平均電力は使いません。これは負荷率と混同しています。
この問題は、最も不適当なものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。
正しい記述です。
たとえば、工場や商業施設など、業種によって電力の使い方に差があるため、需要率も異なります。
需要率の計算に平均電力を使うというのは誤りです。
これは負荷率の定義であり、指標を混同した記述になっています。
他の選択肢は用語の意味に沿っています。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
負荷率とは、一定期間の平均電力を最大電力で割った比率で、電気の使用割合を表す数値です。
需要率とは、電気設備の合計容量に対する最大需要電力の割合を指します。
正しい内容です。
上記で述べた通り、負荷率は、下記の関係で求められます。
負荷率 = 平均電力 / 最大電力
平均電力とは、瞬時電力をある一定の期間で平均した値です。
瞬時電力とは、ある一瞬のタイミングで流れている電力の値のことです。
負荷率が高いということは、平均電力が高いということで、設備を有効に使用している、即ち稼働率が高いという指標になります。
正しい内容です。
平均電力は、日単位なのか、若しくは月、年単位の推移で変わる為、明記が必要となります。
誤りです。
上記で述べた通り、需要率には下記の関係があります。
需要率 = 最大需要電力 / 電気設備の合計容量
需要電力とは、使用している電力の大きさの30分ごとの平均使用電力です。
一か月間の最大の値が、その月の最大需要電力です。
電気設備の合計容量とは、この場合契約電力のことを指します。
平均電力は、需要率の算出には使用しません。
正しい内容です。
工場、商業施設、住宅で、それぞれ需要電力が異なるので需要率も異なります。
需要率が高いほど、常時一定の電力を安定して使用していることになります。
例えば、24時間稼働している生産ラインを保持する工場では、需要率が高くなる傾向があります。
反対に、一般の住宅では、電気を使用する量が、時間帯によってばらつくので需要率は低くなる傾向があります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
負荷率と需要率に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
負荷率は次の式で表されます。
負荷率 [%]=(ある期間の平均需要電力 [kW]/同じ期間の最大需要電力 [kW])×100
負荷率とは、施設が使用できる最大電力容量(契約電力)のうち、どれだけの電力を実際に使用したかの割合で、高い負荷率は、ある期間を基準として、いろいろな需要変動のある中で、効率的に電気が使えていることになります。
効率的に電気が使えるためには、発電が効率化する必要があります。
正
問題文の内容通りです。
負荷率の計算が、前問で示したように、
負荷率 [%]=(ある期間の平均需要電力 [kW]/同じ期間の最大需要電力 [kW])×100
となって、ある期間の電気需要が基本です。
冬場、夏場などの電気需要変化の大きいときと、秋場のように電気需要変化が小さい時では、負荷率が変化します。
誤
需要率の計算には、ある期間中の負荷設備容量を用いる。
需要率は、次のように表されます。
需要率 [%]=(最大需要電力 [kW]/負荷設備容量 [kW])×100
上式から、需要率は、いくつかの負荷設備の容量の合計に対する、最大需要電力の割合です。
例えば、100kWと200kWと300kWの負荷が繋がれている時、最大需要が600kWに対し、稼働する負荷が、400kWであれば、需要率は、約67%になります。
負荷設備容量は、建物の用途・規模・内容・空調方式・熱源種類などで左右されます。
正
問題文の内容通りです。
需要率は、最大需要電力 [kW]/負荷設備容量 [kW] の計算から、需要家の業種によって、最大需要電量とそれに対する負荷設備の種類が、皆異なります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
令和6年度(2024年)前期 問題一覧
次の問題(問14)へ