2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問19 (ユニットC 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問19(ユニットC 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

一般事務室照明の省エネルギー対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 保守率の値が小さい照明器具を選定する。
  • 点滅区分を細分化して、こまめに点滅できるようにする。
  • タスク・アンビエント照明方式を用いる。
  • 明るさセンサを設置し、昼光を利用する調光制御を行う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、事務室などの照明で省エネルギーを実現するために有効な方法が理解できているかを問うものです。照明の効率化は、エネルギー使用量の削減だけでなく、快適な作業環境の維持にも関わります。

選択肢1. 保守率の値が小さい照明器具を選定する。

これは不適当です。
保守率とは、照明器具や室内の汚れ、ランプの劣化などによって、設計時の明るさからどれだけ低下するかを見込んだ割合のことです。
保守率が小さいということは、使用に伴って光が早く暗くなることを想定して多めの照明を設置する必要があるため、省エネルギーにはなりません。
したがって、省エネの観点では保守率が高い照明器具を選定する方が望ましいです。

選択肢2. 点滅区分を細分化して、こまめに点滅できるようにする。

これは適切な記述です。
使っていない場所の照明をすぐに消せるように細かく制御することで、無駄な電力消費を減らせます。

選択肢3. タスク・アンビエント照明方式を用いる。

これは適切な記述です。

省エネに有効です。
タスク(作業)部分の照度を確保しつつ、全体の照明(アンビエント)を抑える方式で、メリハリのある効率的な照明が可能になります。

選択肢4. 明るさセンサを設置し、昼光を利用する調光制御を行う。

これは適切です。
昼間の自然光を活用して照明を自動で調整することで、エネルギーを節約できます。

まとめ

保守率の値が小さい照明器具を選ぶと、設計照度を保つために必要以上に明るく設定することになり、省エネルギーに逆行するため、不適当です。
他の選択肢はすべて省エネルギー対策として適しています。

参考になった数39

02

一般事務室照明の省エネルギー対策に関する問題です。

選択肢1. 保守率の値が小さい照明器具を選定する。

保守率の値が大きい照明器具を選定する

 

照明設備の照度は、時間とともに光源光束の減少、照明器具の汚れによる効率低下、室内汚れによる反射率低下などで劣化します。

 

保守率は、初期照度の何%まで照度が下がれば所要の照度の維持されるかを示します。

したがって、保守率が小さいことは、所要の照度が維持できなくなっていて、照度エネルギーを無駄に使用していることです。

選択肢2. 点滅区分を細分化して、こまめに点滅できるようにする。

問題文通りの内容です

 

こまめに点滅することで、無駄な照明点灯時間を減らすことになり、省エネの対策となります。

ただし、照明器具によっては、点滅を繰り返すことで、劣化しやすくなる機種もあるため、こまめに点滅でも劣化が少ない機種を選ぶべきです。

選択肢3. タスク・アンビエント照明方式を用いる。

問題文通りの内容です

 

タスク・アンビエント照明方式は、全般照明と局部照明を組合せ、全般照明で視環境を良くし、局部照明で必要な箇所に高照度を与える方式です。

選択肢4. 明るさセンサを設置し、昼光を利用する調光制御を行う。

問題文通りの内容です

 

照度センサ調光制御は、LED照明や蛍光灯を調光し、明るい昼間は自動減光することで、省エネを図ることができます。

また、明るさによって、ON/OFFやパターン切替を行う制御方式も簡易な制御方法で実現できます。

参考になった数1