2級電気工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)後期
問23 (電気設備 問11)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)後期 問23(電気設備 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- (配線方法)合成樹脂製可とう管 (距離)1m以下
- (配線方法)金属管 (距離)2m以下
- (配線方法)金属線ぴ (距離)3m以下
- (配線方法)金属ダクト (距離)3m以下
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
電線保護用の配管やダクトには、簡単に脱落しない様にする為に、
支持間隔に関する規定がそれぞれに存在します。
合成樹脂可とう電線管(PF管等)の支持間隔は、1m以下です。
金属管(E管、G管等)の支持間隔は、2m以下です。
金属線ぴ(メタルモール等)の支持間隔は、1.5m以下です。
金属ダクトの支持間隔は、3m以下です。
参考になった数94
この解説の修正を提案する
02
合成樹脂製可とう管の支持点間距離は1m以下、
金属管は2m以下、
金属線ぴは1.5m以下、
金属ダクトは3m以下となります。
正しいです。
正しいです。
誤りです。
金属線ぴは1.5m以下です。
正しいです。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
屋内の低圧配線方法と造営材に水平に取り付ける場合の支持点間の距離
「電技解釈」と「内線規程」に造営材に取り付けるときの支持間隔は、次のようになっています。
➀ 合成樹脂管工事 1.5 m以下(電技解釈)
② 合成樹脂可とう管工事 1 m以下(内線規程)
③ 金属管工事 2 m以下(内線規程)
④ 金属線ぴ工事 1.5 m以下(内線規程)
⑤ 金属ダクト工事 3 m以下(電技解釈)
〇 適切です。
〇 適切です。
× 誤りです。
1.5 m以下が適切な支持間隔です。
〇 適切です。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和4年度(2022年)後期 問題一覧
次の問題(問24)へ