2級電気工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問23 (電気設備 問23)
問題文
低圧屋内配線の施設場所と工事の種類の組合せとして、「電気設備の技術基準とその解釈」上、不適当なものはどれか。
ただし、使用電圧は300V以下とし、事務所ビルに施設するものとする。
ただし、使用電圧は300V以下とし、事務所ビルに施設するものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
2級電気工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問23(電気設備 問23) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
低圧屋内配線の施設場所と工事の種類の組合せとして、「電気設備の技術基準とその解釈」上、不適当なものはどれか。
ただし、使用電圧は300V以下とし、事務所ビルに施設するものとする。
ただし、使用電圧は300V以下とし、事務所ビルに施設するものとする。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 【施設場所】乾燥した点検できない隠ぺい場所 【工事の種類】ケーブル工事
- 【施設場所】乾燥した点検できない隠ぺい場所 【工事の種類】合成樹脂管工事
- 【施設場所】湿気の多い場所又は水気のある場所 【工事の種類】金属線ぴ工事
- 【施設場所】湿気の多い場所又は水気のある場所 【工事の種類】金属管工事
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
金属線ぴの場合は、乾燥した場所以外は工事できません。
また、ケーブル工事、合成樹脂管工事、金属管工事はどこでも工事ができます。
覚えておきましょう。
参考になった数63
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
金属線ぴ工事は、湿気の多い場所又は水気のある場所に施設できません。
施工可能な工事の区別は、主に施工場所が、点検できるかどうか・湿気があるかどうかによります。
どこでも施設できるのが、金属管・合成樹脂管・2種金属可とう電線管・ケーブルです。
金属線ぴ工事は、点検できる乾燥した場所のみで施設可能です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
【施設場所】湿気の多い場所又は水気のある場所
【工事の種類】合成樹脂管工事、金属工事、金属可とう電線管工事、ケーブル工事
となります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問22)へ
令和元年度(2019年)前期 問題一覧
次の問題(問24)へ