2級電気工事施工管理技士 過去問
平成29年度(2017年)
問55 (法規 問55)
問題文
電気工作物に関する次の記述のうち、( )に当てはまる値として、「電気事業法」上、正しいものはどれか。
「一般用電気工作物の受電の電圧は、( )以下と定められている。」
「一般用電気工作物の受電の電圧は、( )以下と定められている。」
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
2級電気工事施工管理技士試験 平成29年度(2017年) 問55(法規 問55) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
電気工作物に関する次の記述のうち、( )に当てはまる値として、「電気事業法」上、正しいものはどれか。
「一般用電気工作物の受電の電圧は、( )以下と定められている。」
「一般用電気工作物の受電の電圧は、( )以下と定められている。」
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 200 V
- 400 V
- 600 V
- 750 V
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
つまり、低圧受電は一般用電気工作物となります。
発電設備を有する工作物では、太陽光発電では50kW、風力・水力発電では
20kW、原動機を有する発電は10kWを未満の場合を一般用電気工作物
として取り扱う。
参考になった数84
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
一般用電気工作物(一般住宅や小規模な店舗など) と 事業用電気工作物(一般電気工作物以外)です。
そして、一般用電気工作物は、600V以下の電圧で受電しており、「受電のため以外に構外との電線路を有しない」と電気事業法で定められています。
(なお、小規模な発電設備は一般用電気工作物に分類されます。)
上記のように基準が600Vとなっているため、正解は、3 です。
参考になった数28
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
一般電気工作物の受電に関しては
「600 V以下の電圧で受電し、受電の場所と同一の構内で使用する電気工作物で、小出力発電設備を設置しているものも含まれる。」
と記載されています。
参考になった数25
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問54)へ
平成29年度(2017年) 問題一覧
次の問題(問56)へ